Входные сигналы 9 года 2 мес. назад #4989

Какие ограничения на входные сигналы на порты I/O по току и напряжению на марсоход 2 ?
На ацп 5 В?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от ya-ser-yoga@yandex.ru.

Входные сигналы 9 года 2 мес. назад #4990

Логические уровни 3.3В. На плате для согласования уровней с пятивольтовым АЦП стоят резисторы ( последовательно на 82ома).

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Входные сигналы 9 года 2 мес. назад #4992

А по току ограничений нет? Если на вход подать сигнал 3.3В 100А то ничего не сгорит?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Входные сигналы 9 года 2 мес. назад #4994

А по току какие ограничения?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Входные сигналы 9 года 2 мес. назад #4995

Штатная "живучесть" ножки 25ма (если они туда потекут).
Спасибо сказали: ya-ser-yoga@yandex.ru

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Входные сигналы 9 года 2 мес. назад #4997

Спасибо, ограничусь 10 мА

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Входные сигналы 9 года 2 мес. назад #5000

ya-ser-yoga@yandex.ru пишет: Спасибо, ограничусь 10 мА


По третьему циклону может быть полезна ссылка на datasheet, там все параметры
www.altera.com/content/dam/altera-www/gl...3/cyc3_ciii52001.pdf
рекомендую ограничиться 1-2 мА (входной ток может оказаться и ниже)
чтобы не спалить пины в ИС обратите внимание на выбросы в сигнале (даже кратковременное превышение предельных параметров может вывести ИС из строя)
Спасибо сказали: ya-ser-yoga@yandex.ru

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Входные сигналы 9 года 2 мес. назад #5001

не маловато 1-2 мА?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Входные сигналы 9 года 2 мес. назад #5002

имхо нет.
25 мА это максимально допустимый
входной ток в ИС будет еще меньше, там полевики на входе

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Входные сигналы 9 года 2 мес. назад #5051

Еще вопрос по поводу АЦП. для того чтобы оцифровать весь диапазон сигнала и разложить в 256 разрядов без потерь, входной сигнал обязательно масштабировать от 0 до 5 В. или в quartus можно задать диапазон оцифровки?